shong7652 2010-07-22 11:04:33 | 江苏省 土建算量GCL2013 | 1611查看 5回答
地下室外墙变截面
地下室外墙300厚,层高5M,在4M处变截面,为200,如何画?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按不同墙厚定义两道墙,之后分别调整标高,之后分别画上。
2010-07-22 11:05:57
-
在GCL2008中构件高度不受层高的限制,分别建立200厚和300厚的墙,分别修改300厚墙的起点和终点顶标高,然后画到图上 再修改200厚墙的起点和终点底标高,再画到图上就可以了 在2008中只要构件标高修改正确了同一位置是可画两道 墙 1、300厚墙 的顶标高修改为4米 2、200厚墙的底标高修改为4米 你修改正确就可以了,你画不上去是因为你把标高修改的不正确, 无奈呀! 你按下图的方法去修改和操做吧
2010-07-22 11:08:22
-
分别建,300厚墙与200厚墙.调整标高.300厚墙的顶标高与,200厚墙的顶标高衔接。
2010-07-22 11:06:36
-
分别定义两道墙,定义的时候就注意把标高按照图纸设定好,然后可以在同一位置直接画上去。
2010-07-22 12:00:39
-
8.0中分层墙可以进行处理,2008中可以采用依附构件进行处理,即先按照你的墙厚定义两种不同墙厚的墙,设置好他们的标高,然后选中一种墙,在依附构件下选中另一种厚度的墙就可以了。
2010-07-22 12:03:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看