bb****@163.com 2010-07-22 13:48:15 | 四川省 其他专业 | 1289查看 5回答
关于千赢官网首页登录入口夹层柱钢筋计算
问题1、夹层层高4.2m,一层层高7m,我在设置柱标高的时候,夹层柱标高统一设置的4.2m,底标高设置0m;在一层层高设置的时候设置为2.8m,底标高设置的4.2m,在计算的时候为什么软件提示出错:说什么柱不连续; 问题2、如果一层层高设置为7m底标高设置为0m,在把夹层柱钢筋信息删除后,能够计算出工程量,但是和实际施工过程有出入,因为4.2m层因该属于一个施工段,柱插筋以及箍筋都有区别,不知道该如何处理?哪位老师能解我之惑,谢谢
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳要将夹层作为独立的楼层设置,柱子要在基础层及其它楼层均要设置的,这样才能形成上下贯通,不然汇总计算时软件提示不连续。如果确实不联系时,可以在汇总是点击否就能正常计算汇总了
2010-07-23 08:12:10
-
软件提示出错:说柱不连续;是因为你绘制的柱子构件上下的标高和高度不能形成完整的一根柱子,中间有断开的地方,需要你检测修正; 夹层可以单独设置一个楼层,就可以解决这个问题了。
2010-07-22 13:56:38
-
看看其他部位的柱子 特别是楼梯处的 如果是楼梯处柱子不连续没问题继续计算 基础部分没有布置柱子吧? 基础没有柱子意思就是么根 基础也要布置 检查夹层和上面一层柱子的位置 是不是在同一位置
2010-07-22 14:04:47
-
把一层层高设置为7米,夹层的柱子调整为4.2米。不能绝对,手工调整余缺吧。 没有软件时,我们守都会算的。软件,已经算出了大宗,小的部分就收算找齐。
2010-07-22 14:07:21
-
夹层柱子可以分段来进行处理,不用单独建立夹层,把柱子的标高调整好,在同一位置画两根柱子就可以了。这个在GGJ2009里面可以实现。
2010-08-05 15:25:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看