0794 2024-06-06 09:53:39 | 广东省 土建预算土建算量GCL2013土建计量GTJ | 301查看 3回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
文竹 白银专家
答题: 11322 被赞: 2959
地下室的为二a,其他为一
2024-06-06 09:58:45
将军峰 黄金专家
答题: 168501 被赞: 96078
2024-06-06 09:59:07
zhangy 钻石专家
答题: 100356 被赞: 72153
根据构件处的部位设置保护层,如板在楼层中是一类环境,板在地下室顶设置为二A类,板在卫生间设置为二B类。
2024-06-06 10:01:27
关于不同房间现浇钢筋混凝土构件保护层划分设置
关于厨房卫生间为二a环境该怎么设置保护层,单独设置卫生间及厨房区域的柱梁板的保护层厚度吗
保护层厚度不一样的一个一个修改吗?不修改工程量影响大不?
老师,按照设计说明来说,这个卫生间是按环境类别2a算的,那保护层厚度就是25,其他部位是按环境类别一算的,保护层厚度是20,。我这样理解对吗?那不得一个一个修改保护层厚度?柱梁板墙等等......,修改的时间不得很久?
如图,垫层混凝土强度等级及保护层厚度是多少?
结构总说明说到,本工程混凝土结构环境类别为正负0.00以下及露天构件为二b类,其他构件为一类。,那垫层的混凝土强度等级为C15,保护层厚度本该是25,但是因为注释这里说到混凝土强度等级不大于C25时,保护层厚度应该+5,所以垫层的保护层厚度应该是30厚才对?是这么理解吗
千赢官网首页登录入口土建计量2021中楼层设置问题
构件的砼保护层厚度表中的“板、墙,梁,柱”对应的只修改楼层表里的“现浇板、剪力墙、框架梁、非框架梁、柱”这几项就可以?其他是否无需修改设置?另图纸中提到多个环境类别,设置时需要注意什么或者怎么设置?刚入门学习计量软件,还望大神们详细点解答,谢谢!
土建手算
扣现浇砼墙那里,为什么0.02*0.49,而不是0.02*0.49*0.2,不是扣体积吗,0.02应该是墙保护层厚度吧,那个是面积2019-03-24 14:17:56 补充这里体积那里,扣梁和构造柱那些公式是怎么来的