guzhuyiren02 2010-07-22 14:59:55 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 1440查看 3回答
墙柱属性编辑器中的“插筋构造”怎么选取?“设置插筋”和“纵筋锚固”有什么不同?是否指基础的插筋?
48、墙柱属性编辑器中的“插筋构造”怎么选取?“设置插筋”和“纵筋锚固”有什么不同?是否指基础的插筋?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不是,这个是指柱变截面钢筋的处理,在钢筋信息前面加* 号后,钢筋会判断变截面的锚固。选择在属性里面选择了 “设置插筋”,那柱的计算公式里面,会分开插筋部分的计算公式。如果选择了“纵筋锚固”钢筋信息会合并在纵筋的计算公式里面。其实选择哪一种计算结果都是一样的。
2010-07-22 15:13:12
-
你好!软件默认构造柱的钢筋都是设置插筋,正常情况就按照默认设置就可以了。“设置插筋”和“纵筋锚固”其实就是构造柱主筋于柱底构件的锚固方式,插筋锚固就是柱主筋的生根是插在底部的梁内,纵筋锚固就是柱主筋和下部柱主筋直接搭接锚固,两者在量上没有太大的差别。
2010-07-22 15:19:51
-
这里一般选“纵筋锚固” 纵筋锚固一般是基础层的墙里的纵向钢筋伸入到基础里有一个锚固长度,一般为Lae;设置插筋也是在基础层的墙里多加 的一排或多排纵向钢筋伸入到基础里,但不必锚固,如果图纸没有特别说明的,一般在墙柱属性编辑器里选“纵筋锚固”就可以了。
2010-07-22 15:23:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看