• 关于梁的问题,请教

    1、101图集里面规定:当梁腹板高度大于450mm的时候,需要配纵向构造钢筋。请问梁高为500mm,而图纸上面没有配筋,这是怎么回事?在进行钢筋预算时,需要考虑吗? 2、梁的腹板高度指什么?是梁高还是梁扣板后的净高? 3、梁箍筋加密区的范围是哪一块?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、101图集里面规定:当梁腹板高度大于450mm的时候,需要配纵向构造钢筋。请问梁高为500mm,而图纸上面没有配筋,这是怎么回事?在进行钢筋预算时,需要考虑吗? 图纸上没有配筋一般就不用管它了,除非说明里面说明了,一般设计软件会考虑要不要敷设构造筋。要敷设的话会标在图上。 2、梁的腹板高度指什么?是梁高还是梁扣板后的净高? 答:梁高扣掉板厚的高度。 3、梁箍筋加密区的范围是哪一块? 梁箍筋的加密区范围。一级抗震为2倍梁高或者500取大值。二~四级抗震为1.5倍梁高或者500取大值。

    2010-07-22 15:26:49 

  • 1、500高的梁如果图纸上未标注构造钢筋,那就没有构造钢筋。 2、梁的腹板高度指梁的高度减去板的高度 3、加密区的范围拟分别参见03G101-1中的l梁和框架梁

    加密区

    2010-07-22 15:24:25 