和少山 2024-06-06 20:43:55 | 北京市 安装预算 | 410查看 1回答
电缆头安装问题
北京2021定额对电缆终端头分的很细,分为户内和户外、干包式和热缩式、铠装和非铠装,见截图1;
那么户内、外电缆终端头的分界究竟是什么;
比如公园配电箱内安装的电缆终端头属于户内还是户外;
在图纸不明确的情况下做预算(也确实没有哪个图纸会明确到这么细),如何选择干包式和热缩式;
北京定额区分户外电缆终端头最小为1*70,4*70,5*70等,见截图2,如果户外电缆终端头比较小的情况下,比如3*10,4*16等是否都套取4*70的,这一个终端头光安装费就要五、六百块,是否太贵了;
在网上查,有说6平方以下不计电缆头,有说10平方以下不计电缆头,还有说都要计算的,我想问问,从北京定额来说,有没有规范或者计算规则来说明这个情况的;
多谢!!!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、电缆头“身”处户内或者是户外。
2、公园配电箱虽然属于户外,但配电箱内的电缆头(不见风雨),仍然执行户内电缆头。
3、重要位置的电缆头(例如、变压器、配电房内等)或潮湿空气环境内的电缆头,采用热缩电缆头。户外采用热缩电缆头。高压电缆采用冷缩电缆头,其余采用干包电缆头。
4、如果有这么小规格的热缩电缆头,也得执行相应子目(与贵没有关系)。
5、6mm²及以下电缆头子目不含铜端子,10mm²及以上电缆头子目内含铜端子,都得执行电缆头制安子目。
下面是北京市造价处的答疑;
依据2021年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》通用安装工程确定建筑安装工程费时,6mm2及以下电缆需要计算电缆头吗?
电缆与终端连接不区分电缆截面大小,均需执行电缆终端头制作安装相应子目。
首次提交 2024-06-07 04:07:59 最近修改2024-06-07 04:24:57 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看