• 电缆头安装问题

    北京2021定额对电缆终端头分的很细,分为户内和户外、干包式和热缩式、铠装和非铠装,见截图1;

    1. 那么户内、外电缆终端头的分界究竟是什么;

    2. 比如公园配电箱内安装的电缆终端头属于户内还是户外;

    3. 在图纸不明确的情况下做预算(也确实没有哪个图纸会明确到这么细),如何选择干包式和热缩式;

    4. 北京定额区分户外电缆终端头最小为1*70,4*70,5*70等,见截图2,如果户外电缆终端头比较小的情况下,比如3*10,4*16等是否都套取4*70的,这一个终端头光安装费就要五、六百块,是否太贵了;

    5. 在网上查,有说6平方以下不计电缆头,有说10平方以下不计电缆头,还有说都要计算的,我想问问,从北京定额来说,有没有规范或者计算规则来说明这个情况的;

      多谢!!!

      套取配电箱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、电缆头“身”处户内或者是户外。

    2、公园配电箱虽然属于户外,但配电箱内的电缆头(不见风雨),仍然执行户内电缆头。

    3、重要位置的电缆头(例如、变压器、配电房内等)或潮湿空气环境内的电缆头,采用热缩电缆头。户外采用热缩电缆头。高压电缆采用冷缩电缆头,其余采用干包电缆头。

    4、如果有这么小规格的热缩电缆头,也得执行相应子目(与贵没有关系)。

    5、6mm²及以下电缆头子目不含铜端子,10mm²及以上电缆头子目内含铜端子,都得执行电缆头制安子目。

    下面是北京市造价处的答疑;

    依据2021年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》通用安装工程确定建筑安装工程费时,6mm2及以下电缆需要计算电缆头吗?

    电缆与终端连接不区分电缆截面大小,均需执行电缆终端头制作安装相应子目。