haimei1970 2010-07-22 16:28:54 | 山东省 其他专业 | 444查看 8回答
垂直运输机械
剪力墙结构60米,外墙大部分为剪力墙,无框架柱和框架梁,只有极小部位为加砌块。请问套60米内垂直运输机械时应套框架结构还是套全现浇结构。
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应套全现浇结构
2010-07-22 16:32:56
-
有框剪剪力墙的垂直运输可以套
2010-07-22 16:33:02
-
应该是剪力墙结构的
2010-07-22 16:36:14
-
我认为应该套全现浇结构
2010-07-22 16:36:40
-
应该套全现浇结构。
2010-07-22 16:36:46
-
垂直运输费是依据建筑面积计算规则和垂直运输计算规定及建筑物檐口高度来套价的,并不是按结构形式来套价的。
2010-07-22 16:45:19
-
依据建筑面积:满堂基础泵送砼垂直运输包括垫层按,(?)层地下室泵送砼垂直运输按地下室建筑面积,60m内泵送砼垂直运输按0.000以上建筑面积
2010-07-22 16:58:55
-
按照你们当地定额规定计算,如果分框架和全现浇。就应该按全现浇结构套价
2010-07-22 18:38:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看