花幺九 2024-06-11 11:42:26 | 广东省 机电预算结算审核计价软件GCCP | 301查看 1回答
不间断电源调试及事故照明切换装置调试适用于什么系统?
不间断电源调试及事故照明切换装置调试适用于应急照明系统吗?
我的理解是:不间断电源调试应有UPS电源的系统才适用此调试定额;应急照明不属于此类吧!
事故照明切换装置调整也应该属于有UPS电源的系统吧;
请教前辈,最好能附定额书的依据!感谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
事故照明切换装置调试是双电源切换动力配电箱的调试,不包含回路,有几个箱子算几个,具体看定额说明规定,事故照明切换就是万一正常线路不用成,就启动备用线路,所以比别的配电箱要多个调试费用
首次提交 2024-06-11 11:47:39 最近修改2024-06-11 11:48:47 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看