houjiying 2010-07-23 10:29:23 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 2462查看 6回答
暗柱中拉筋间距同箍筋一样吗?
暗柱中拉筋间距同箍筋一样吗?还是箍筋的二倍呢?问题补充:框架结构中异型柱中拉筋间距同箍筋一样吗?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,在柱中,拉筋也是属于箍筋中的一个构件来的。柱子的拉筋间距应与箍筋间距保持一致。柱拉筋能和箍筋比。拉筋在有些时候可使配筋满足抗剪强度要求与构造要求(体积配箍率、箍筋肢距、纵筋无支长度等) 而对于梁来说,设计图纸中有抗扭筋或者腰筋时才会用到箍筋,这时候箍筋的间距就是要非加密区箍筋间距的两倍了,这点在平法03G1011 P62中有说明 “构造钢筋”和“抗扭钢筋”都要用到“拉筋”,并且关于“拉筋” 的规格和间距的规定,也是相同的。即:当梁宽≤350时,拉筋直径为6mm;当梁宽>350时,拉筋直径为8mm。拉筋间距为非加密区箍筋间距的两倍。有些人却提出“拉筋在加密区按加密区箍筋间距的两倍,在非加密区按非加密区箍筋间距的两倍”,这是错误的理解。当设有多排拉筋时,上下两排拉筋竖向错开设置。
2010-07-24 13:58:13
-
如果图纸中没有另外标明,拉筋的间距是和箍筋一样的
2010-07-23 10:30:44
-
柱配筋图中如果没有特殊引线示意与集中标注的箍筋直径以及间距是一致的
2010-07-23 10:41:07
-
一般情况下如图纸除注明外,暗柱中拉筋间距同箍筋一样的,框架结构中异型柱中拉筋间距同箍筋一样
2010-07-23 11:07:53
-
暗柱中拉筋间距同箍筋一样吗?还是箍筋的二倍呢? 柱配筋图中如果没有特殊示意与集中标注的箍筋直径以及间距是一致
2010-07-23 11:22:08
-
这要看图纸的结构说明及柱配筋图,如果没有另外标明,拉筋的直径以及间距是和箍筋一样的。
2010-07-23 11:59:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看