智谦 2010-07-23 11:11:04 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1248查看 5回答
砌体墙构造柱的问题
4--8轴墙高3.65 m 9--13轴墙高5.55m 结构设计说明里当墙长超过层高2倍时,应设置钢筋砼构造柱。我不明白,具体都是应该在什么地方布置,最好能帮我在图的位置上标注一下,谢谢
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳看你每跨净长在7.9米左右,如果墙长超过了层高的两倍,你就可以在每跨的中间位置或图纸要求构造柱的最大间距处布置构造柱,同时看你的图应该在砌体墙的拐角处,丁字相交处也设置构造柱。
2010-07-23 11:24:54
-
你可以在每跨就是窗户之间设个构造柱,Y轴方向的也是每跨中间设置, 墙与墙交接处设置,
2010-07-23 11:18:44
-
根据说明上的要求布置。
2010-07-23 11:13:32
-
根据图纸说明及现场签证和图纸会审布置
2010-07-23 11:28:01
-
层高多少,自己算一下
2010-07-23 11:21:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看