风曰 2024-06-13 10:33:09 | 广西壮族自治区 安装结算审核 | 516查看 3回答
空调室外机与多台室内机之间的控制线是串联还是并联?
做一个空调系统的审核,图上没单独画控制线,标注为与冷媒管同路径,我是按并联算的,但是,施工单位说是串联,控制线连到一台后在连接另一台上,不懂施工,所以想请教一下各位大神,实际施工到底是怎么连的?串联的话,一台假如故障了,后面的不都用不了了吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
施工单位没搞明白串联和并联吧
2024-06-13 10:37:08
-
一台室外机对多台室内机,并联计算
2024-06-13 10:40:49
-
485传输,手拉手形式
首次提交 2024-06-13 10:42:57 最近修改2024-06-13 10:43:38 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看