chuankun84 2010-07-23 22:36:05 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 501查看 8回答
箍筋如何处理
有一根框架梁,如图,次梁到柱那段箍筋如何处理,注:该梁只有两跨,见附图
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这种情况软件不能处理,建议按集中标注计算汇总后,编辑钢筋中调整 可以先把次梁设置为支座,按图输入箍筋信息,计算汇总后查看被分开的两跨的箍筋数量并记下来,删除刚才设置的支座,重先原位标注,计算汇总,编辑钢筋,修改8的箍筋的个数为先记下来的个数,添加10的箍筋,个数为记下来的个数
2010-07-23 23:38:57
-
在第二跨的原位标注中修改箍筋的信息即可。
2010-07-24 11:00:41
-
有一根框架梁,如图,次梁到柱那段箍筋如何处理,注:该梁只有两跨,见附图 看了你的图示 两跨是对的 具体的操作步骤:你在定义 新建梁构件时 在属性中输入KL13(2) 截面宽度200 截面高度700 跨数2 箍筋a8@100/200(2) 肢数 2 上部通长筋2C20 下部通长筋 (空着 在原位标注中输入) 侧面纵筋 N6b12 然后回到绘图区 把梁绘制好 点原位标注 按照图纸给的信息 进行输入 重点到了次梁到柱的箍筋 你的梁的下部跨(就是小方框 有一个到三角 然后点开 在这里进行修改箍筋信息) 把原来的a8@100/200(2) 改为 b10@100/200(2) 操作结束 其它的软件会给你计算 不会有错 (你慢慢来 一定能操作成功 )
2010-07-24 14:00:55
-
在"原位标注"表中将这一跨的箍筋改成B10-100/200(2)
2010-07-23 22:57:29
-
兄台 能把图搞的清楚的不?
2010-07-23 23:12:43
-
你好这时候你要把这条梁设置成三跨梁,在次梁到柱那一段梁设置成一跨,利用“设置支座”,把次梁设为支座,然后在原位标注下面的表格中把箍筋信息改成B10-100/200(2) 即可。
2010-07-24 07:59:19
-
将次梁位置设置成支座
2010-07-23 23:28:26
-
设置成三跨即可
2010-07-24 08:40:13