• 消防系统调试

    1、消防调试是按主机数量计算系统调试系统数量还是按出线回路计算调试系统数量(下图右边消防值班室是本栋主机系统图)。我能理解系统点数是根据末端点数数量计算但不知道系统如何计算。2、若按主机数量计算系统回路数,根据右边消防值班室系统图是否可以计算为,消防设备电源系统1次调试、电气火灾监控系统1次调试、可燃气体系统1次调试、防火门监控系统1次调试、应急照明控制系统1次调试、消防应急广播系统1次调试、火灾报警控制系统2次调试(两个主机)。3、若按出线回路计算是否可以计算为,主机 200点xn路、主机 100点xn路。两N之和计算系统调试(。消防系统

    2024-06-16 10:44:50 补充

    按系统计算是按各分系统分别计算。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    按主机数量计算系统数。

    自动报警系统调试是联合调试,包括了各种系统调试。

    各系统的调试按各系统的部件按点数计算。


    电源系统


    2024-06-16 11:20:18 