• 双层双向钢筋计算过程中怎么出现了如下钢筋的计算式

    长宽5100mm,支撑在圈梁上并每边悬挑出去720mm,双层双向钢筋为A10@150, 底筋1:6540-20-20+12.5*d=6625,40根 单边 底筋2:600-20+max(240/2,5*d)+12.5*d=825,8根 单边 请问底筋2是计算的什么钢筋?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    请问底筋2是计算的什么钢筋? 答:底筋2是悬挑端在圈梁处的底筋,每处2根,共4处8根 600(这是悬挑端从轴线到边缘的长度720减去轴线外面圈梁的宽度120之后的长度)-20(扣减悬挑端边缘保护层)+max(240/2,5*d)(底筋按1/2支座和5d取大值)+12.5*d(两个半圆弯钩6.25d的和)

    2010-07-24 15:19:57 

  • 8根是Y方向的钢筋根数 40根是X方向的钢筋根数 你不是说你是A10@150双层双向了嘛

    2010-07-24 11:31:52 

  • 你最好截个图 或者把相关的构件数据表达清楚 这样才能具体说明问题

    2010-07-24 11:22:23 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map