15****@qq.com 2010-07-24 10:28:02 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 853查看 3回答
双层双向钢筋计算过程中怎么出现了如下钢筋的计算式
长宽5100mm,支撑在圈梁上并每边悬挑出去720mm,双层双向钢筋为A10@150, 底筋1:6540-20-20+12.5*d=6625,40根 单边 底筋2:600-20+max(240/2,5*d)+12.5*d=825,8根 单边 请问底筋2是计算的什么钢筋?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳请问底筋2是计算的什么钢筋? 答:底筋2是悬挑端在圈梁处的底筋,每处2根,共4处8根 600(这是悬挑端从轴线到边缘的长度720减去轴线外面圈梁的宽度120之后的长度)-20(扣减悬挑端边缘保护层)+max(240/2,5*d)(底筋按1/2支座和5d取大值)+12.5*d(两个半圆弯钩6.25d的和)
2010-07-24 15:19:57
-
8根是Y方向的钢筋根数 40根是X方向的钢筋根数 你不是说你是A10@150双层双向了嘛
2010-07-24 11:31:52
-
你最好截个图 或者把相关的构件数据表达清楚 这样才能具体说明问题
2010-07-24 11:22:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看