Plan B 2024-06-17 14:36:42 | 北京市 安装预算计价软件GCCP | 279查看 3回答
北京,等电位端子板4端子 安装在配电箱中应该套什么定额
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
来时的路 铂金专家
答题: 4022 被赞: 1526
分两种,总等电位端子箱MEB,局部等电位端子箱LEB,分别套对应名称的定额就可以了
2024-06-17 14:52:10
豪横的同
答题: 985 被赞: 717
等电位端子板就是等电位端子箱
2024-06-17 14:39:25
大海 钻石专家
答题: 94727 被赞: 82504
含在等电位端子箱安装里面,不单独计算。配电箱内的接地端子也一样不能单独计算。
2024-06-17 22:03:02
局部等电位端子板需要套用什么定额?
端子板、卫生间等电位连接及综合接地体问题
1.定额内端子板与端子箱是在什么情况下用,等电位板需要单独套定额吗,还是只套一个总等电位箱。2.等电位连接卫生间是只有每个卫生间都有局部等电位箱箱的时候用吗,我现在是一个3层办公楼,只有一个总等电位箱,等电位连接卫生间可以用吗40*4扁钢需要用到卫生间吗。3.综合接地体:利用建筑物基础做接地体,补打人工接地体40*4扁钢,b为补打接地体像这些线是属于补打接地体吗
等电位端子箱
1、请问接地线接入等电位端子箱(总等电位和局部等电位端子箱)的时候都是需要两根扁钢吗?为什么2、如下图箭头位置是不是两根扁钢接到LEB?补充问题:1.箭头所指部分 需要两根扁钢还是一根?垂直方向算几根?2.是第一种走向还是第二种 谢谢, 其实我觉得第一种是不是也是可以连通的呢?但是实际应该如何算量呀?
总等电位端子箱
总等电位端子箱蓝线这一段是PC管还是-40*4镀锌扁钢,谢谢
防雷连接端子板
老师们,请问连接端子板怎么去识别啊,回路还是设备提量呢