碧海蓝天 2024-06-17 16:35:03 | 山东省 安装 | 237查看 1回答
电缆保护管埋设
山东2016安装定额4-9-31电缆保护管钢管埋地敷设 DN100内,其工作内容是沟底夯实、锯管、弯管、打喇叭口、接口、敷设、刷漆、堵管口、金属管接地等;
假如按照通常穿线保护管DN100*1.5-2mm壁厚的镀锌钢管可以打喇叭口,定额含量也能满足施工,但设计图纸的设计说明都是低压流体标准,也就是说DN100镀锌钢管的国标是4mm厚,下差10%也是3.75厚,现有的施工说明根本不可能实现,没法打喇叭口,人工含量和单价根本不够。请问遇这样的甲方时应怎么处理?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
理解有误;
锯管;钢管按需要尺寸锯断(锯管)以后,管口会在穿、拉电缆时划破电缆,所以工作内容要求打喇叭口,防止划伤电缆。
打喇叭口;用榔头将90°直角的管口,敲打成有弧度的管口,这样就达到目的了。(当然有沟槽连接的扩口机,活就更漂亮了)
2024-06-17 17:04:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看