鹊渎 2024-06-18 17:12:09 | 江苏省 安装 | 238查看 2回答
卫生间均压环设置
单体超60米的情况下,卫生间的均压环是否需要从一层起,都做均压环?还是60米以上都做?或者跟随每三层做均压环的原则?
2024-06-18 17:26:41 补充
图纸未对此部分做说明,现场是如何施工的?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
查看设计说明要求
2024-06-18 17:14:05
-
均压环设置不是依据图集 是依据 建筑物防雷接地规范里面的要求布置的,
一类30米二类45米三类60米以上建筑物需做均压环,在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接。2024-06-19 10:40:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看