kangzihao 2010-07-25 11:38:47 | 湖南省 计价软件GBQ4.0 | 885查看 3回答
超高增加费问题~上图
各位大侠们请教了: 1、26轴处坡屋顶顶标高23.2米,26轴出按超过20M计算超高增加费的话,计算不出建筑面积,这种情况需要计算超高增加费吗? 2、1-20轴建筑处建于山丘上,前期土方工程已完工,平屋顶檐沟高度为28.1M,但是较山丘的室外地平是16M,没有超过20M。这种情况是否需要按正常的室外地平计算檐口高度来计算超高增加费。 3、加压水泵的费用在本工程中需要记取不?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳各位大侠们请教了: 1、26轴处坡屋顶顶标高23.2米,26轴出按超过20M计算超高增加费的话,计算不出建筑面积,这种情况需要计算超高增加费吗? 建筑面积超高的都是考虑的 2、1-20轴建筑处建于山丘上,前期土方工程已完工,平屋顶檐沟高度为28.1M,但是较山丘的室外地平是16M,没有超过20M。这种情况是否需要按正常的室外地平计算檐口高度来计算超高增加费。 这个建筑面积的超高的问题是对建完以后的室外 地坪的 3、加压水泵的费用在本工程中需要记取不? 这个是看甲方是不是同意了 要呀但是高度是相对你的这个下面的底标高的 你的问题是超出部分是不是算建筑面积的问题 是相对你的平整场地完以后的高度的 你设置的室外地坪就是凭据 就是说施工条件达到这样了才可以 如果那些挖土那就是土方的工程量了
2010-07-25 11:59:34
-
1、26轴以外,如果檐高超过20米,要计算超高费(但不是屋顶的高度)。 2、坡屋面的檐高应从室外地坪算。 3、、加压水泵的费用在本工程中需要签证补偿。 室外地坪是指该处的室外地坪。
2010-07-25 11:56:53
-
坡屋面是不能考虑在檐高因素之内的。
2010-07-25 11:49:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看