onlyolive 2010-07-25 20:46:54 | 广西壮族自治区 其他专业 | 769查看 1回答
楼梯板配筋
“梯板支座端上部纵筋按梯板下部纵筋的1/2配置,且不小于Φ8@200”是什么意思?如果梯板下部纵筋为直径14的三级钢筋,间距100,那么上部纵筋是什么?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这是设计要求,比如梯板下部纵筋Φ12@100是20根,支座端上部纵筋可以是Φ12十根、Φ10十根、最低标准是Φ8@200十根~十一根。如果梯板下部纵筋为直径14的三级钢筋,间距100,那么上部纵筋是14、12、10、8的钢筋@200
2010-07-25 21:24:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看