钢筋里的地梁
基础梁中,图纸中上部钢筋有左右支座,而在钢筋算量2009中,指的是下部钢筋的左右支座,要怎么处理
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件中的基础梁是对伐板基础来定义,是受地基反力,所以它的钢筋布法和框架梁相反;你可以用地框梁来布置,它的功能和框架梁一样,只是如果基础梁的标高和承台标高不一致的时候,对支座柱子的加密区有影响。
2010-07-26 08:04:54
-
基础梁你在基础层中的梁中建立,这样原位标注就不会出现问题了。
2010-07-26 08:36:08
-
你好!在新建基础梁时,把梁名称JZL改为DKL,你再原位标注时就可以按照图纸设计输入钢筋信息了。
2010-07-25 23:38:23
-
你可以建立地下框架梁。
2010-07-25 23:14:33
-
把基础梁定义为基础框架梁画。
2010-07-26 06:04:06
-
这种梁应该是基础连梁(连接承台、独基或桩)或地框梁(支座是柱子,标高高于基础构件),定义框架梁,类别选择基础连梁来画即可
2010-07-26 08:09:35
-
用框架画,将类别改为基础连梁即可. 注意钢筋锚入承台的长度,按图纸规定修改计算设置中的节点即可.
2010-07-25 23:56:23