软件下载
线下培训
软件教程
智能客服
购买咨询
建筑课堂
答疑解惑
新干线头条
资料下载
企业人才培训
技能大赛
课程讲师入驻
行业媒体入驻
企业招聘入驻
设计专区
施工专区
合作推广
隐私政策
Y. 2024-06-24 17:18:51 | 陕西省 土建 | 158查看 1回答
人防门框墙左右侧纵筋搭接接头错开百分率 按照受拉构件25%设置 ,依据在哪查询
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
阿古木力 黄金专家
答题: 4133 被赞: 1193
人防要看人防的图集,07FG01~05
2024-06-24 17:39:12
22G人防门框墙左右侧纵筋搭接接头错开百分率为多少
搭接对预算有影响吗?
纵筋搭接接头错开百分率和受拉钢筋搭接接头面积百分率是一个概念吗?如果有影响,在图纸哪里可以找到这个进而进行修改?
如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!
尊敬的“{{nickname}}”,您好!
答疑解惑——建筑行业领先的互动问答平台
答疑解惑——建筑业(造价行业)领先的互动问答平台
您的问题已发布您的回答已提交
大多数问题会在7分钟内获得回答,感谢您的耐心等待
恭喜获得答题积分奖励,帮助他人,成就自己。
采纳优质答案,更可获得积分,兑换礼品哦!
高质量答案更易被采纳,获得额外高额积分奖励!
专家榜
数据更新时间 : 2025-03-01
天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看