1053120690@qq.com 2024-06-24 17:43:24 | 广西壮族自治区 安装预算安装算量GQI | 511查看 3回答
火灾自动报警系统信号总线、电源线、电话线从桥架配线分支出来是单独回路吗
信号线从桥架有多个分支出来,是每个分支都从接线箱接线?是几个分支就有几个回路吗,还是所有分支同属一个回路?电源线和电话线同样的问题
2024-06-24 17:55:48 补充
是以上图一接线方式还是图二接线方式呢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的,单独回路
2024-06-24 17:45:28
-
都是单回路
2024-06-24 17:46:35
-
信号线是有几个分支(模块箱)就有几个回路;电话线一般一个防火分区一个回路;电源线是一个模块箱一个回路。图二方式。
首次提交 2024-06-24 17:48:45 最近修改2024-06-24 17:56:55 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看