赵偏锋 2024-06-25 10:12:41 | 河北省 安装设计预算计价软件GCCP安装算量GQI | 612查看 4回答
请问图上这个TMY-4*(40*4)+30*4是什么?如何计算?套什么清单定额?
请问这个东西是算长度吗?是直接计算两端之间长度吗?
2024-06-25 10:14:17 补充
这个东西是配电箱内配套的吗?还是用来连接配电箱的,需要单独计算?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
铜母线,数字是规格
回答正确请采纳并点赞,因为每一个人都是免费服务2024-06-25 10:15:10
-
这是母线连接
2024-06-25 10:15:13
-
这个是铜母线,不用计算,由配电柜厂家配套供应,只用算“母线调试”以“段”为单位。TMY-4*(40*4)+30*4,其中第一个4指的是四相(分别是火线A、B、C和零线排),40指的是母排的宽度40mm,第二个4指的是母排的厚度4mm,30*4是地线排,30是指地线排30mm宽,4是地线排4mm厚。
首次提交 2024-06-25 10:15:17 最近修改2024-06-25 10:20:40 (修改过1次)
-
TMY铜母线-4根*(40宽*4厚)+30宽*4厚
套母线的清单和定额
需要单独计算,按延长米计算
首次提交 2024-06-25 10:16:21 最近修改2024-06-25 10:18:34 (修改过2次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看