张聪欣 2024-06-27 11:07:22 | 北京市 安装 | 963查看 2回答
多大规格的防火阀需要单独设置支吊架
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
您好,防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm。防火阀直径或长边尺寸大于等于630mm时,应设独立支吊架。
2024-06-27 11:12:00
-
长边尺寸>630mm 应单独设置支架 包括消声器 静压箱 消声弯头等部件也应设置支架。
2024-06-27 14:09:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看