• 谁能告诉我这个用定额计价怎么套,越详细越好

    现场工程量签证单 工程名称:林锦店售楼部室外雨污水工程 施工单位:河南绿岛市政绿化工程有限公司 签证日期: 签证原因:由于实际施工高度与预算高度相差挺多,所有雨污水检查井加深1.2~2米。 工期要求: 工程量清单:检查井按加深1.2米计算,原预算砌筑深度2.5米 1、雨水检查井 管径1000 46座,管径1250 15座 2、污水检查井 管径1000 48座
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    套如图所示市政定额子目计算即可。

    水工

    2015-02-02 15:59:59 

  • 我认为此处只算增加的砌筑部分计抹面工程即可,A3-46及b2-20(子目相应换算)

    2015-02-02 15:10:03 