工程汉子 2010-07-27 09:34:12 | 山东省 安装算量GQI | 616查看 3回答
关于弱电的问题
ZR-BV-2X4-2SC20/F,中的2SC20是2根SC20的管么? 如果是两根管,那么有两根线,是每根管里一根线还是每根管里两根线? /F是埋地辐射? 如果是埋地辐射,那么埋地深度又是多少?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳ZR-BV-2X4-2SC20/F,中的2SC20是2根SC20的管;每根管里2根4mm2的线。
2010-07-27 10:46:24
-
ZR-BV-2X4-2SC20/F,中的2SC20是2根SC20的管么? 如果是两根管,那么有两根线,是每根管里一根线还是每根管里两根线? /F是埋地辐射? 如果是埋地辐射,那么埋地深度又是多少? 回答:1、 2SC20是2根SC20的管 2、 每根管里有ZR-BV-2X4线 3、FC是地板内敷设,F是什么敷设方式?你是不是打错了。 的确没有这样表示的,不然你问一下设计
2010-07-27 11:46:39
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看