nt2jchen 2010-07-28 08:12:09 | 北京市 其他专业 | 921查看 2回答
请教各们高手,北京2001定额电气系统中穿线刺夹是套用那个子目的呀
请教各们高手,北京2001定额电气系统中穿线刺夹是套用那个子目的呀
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳穿刺线夹应该按压接接线端子子目来套用定额,把定额中接线端子规格数量按穿刺线夹的实际规格数量调整,材料价格按实录入即可。
2010-07-28 08:23:43
-
请教各们高手,北京2001定额电气系统中穿线刺夹是套用那个子目的呀 答:不用套子目,直接补充材料到相应子目下面就好了
2010-07-28 08:35:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看