a 2024-07-03 16:23:46 | 安徽省 土建安装市政园林公路 | 440查看 2回答
柱箍筋的起步距离,在图集哪里有写到?22G有吗
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
首次提交 2024-07-03 16:27:53 最近修改2024-07-03 16:33:22 (修改过1次)
-
在18G101-1,第2-9页。还有22G101-3的第2-10页
首次提交 2024-07-03 16:29:54 最近修改2024-07-03 16:31:20 (修改过1次)
-
剪力墙水平筋及竖筋标注C14/C16@150,有没有图集规范解释这样配筋的意思?
剪力墙水平筋及竖筋标注C14/C16@150,有没有图集规范解释这样配筋的意思是C14、C16隔一布一C14与C16钢筋之间的距离为150呢?仅看到板筋有类似图集说明(22G,P1-35)
-
老师,16G图集中明确了端柱纵筋和箍筋构造是同框架柱的,那我在钢筋算量中,可不可以直接把端柱定义成框
老师,16G图集中明确了端柱纵筋和箍筋构造是同框架柱的,那我在钢筋算量中,可不可以直接把端柱定义成框架柱呢?那如果还是按照端柱定义的话,柱纵筋露出长度和箍筋加密范围都不对啊,那都要进行修改吗?
-
这种加密,需要去处理吗?那个说明说未注明的柱箍筋加密,但是大样里面不是有文字写了基础到屋面吗?我在犹豫要不要把基础梁以下的箍筋都设为c12-100,如果要设的话我又怎么操作呢?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看