• 插座,敷设是MR,WC,请问按走地还是走顶呢?

    插座电源,从桥架连接第一个插座按走顶,那后面连接的插座应该走顶还是走地呢?系统图敷设方式是MR,WC敷设方式

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    您好

    WC:暗敷设在墙内

    MR:金属线槽
    线槽应该在吊顶内敷设,有吊顶的在吊顶内敷设,无吊顶的在顶板内暗敷,到墙上立管,暗敷在墙内


    首次提交 2024-07-04 16:34:16  最近修改2024-07-04 16:34:28 (修改过1次)

  • 桥架连接

    首次提交 2024-07-04 16:37:02  最近修改2024-07-04 16:50:34 (修改过1次)