25****@qq.com 2010-07-28 14:22:33 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 7926查看 12回答
带短柱的独立基础配筋怎么画
这是一个带短柱的独立基础,我用框架柱代替独立基础上面的短柱,纵筋都没有问题,现在有问题的是箍筋,我是这样定义的:a8@100/250;绘总计算之后我发现软件计算的都是100的加密区,非加密区没有计算。拉筋如何定义?
全部回答
(12)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
根据你的情况来看,只需要画一个阶式独基,布置底筋即可。上面的短柱需要用柱来画,其实那个就是基础层的柱,处理如下图 我处理的这个也不是杯口的啊,独基是两个矩形单元绘制的,上面画的是柱,这样解决你的问题是最好的方式
2010-07-28 14:32:25
-
在柱子的属性框内修改如下信息:1、按设计要求箍筋的上加密区域长度值,将箍筋的下加密区域长度值改为0,箍筋肢数为2肢箍;2、拉筋在其他箍筋里选择485号筋,输入拉筋的B值(B值为柱截面宽度-2个保护层),再输入4A8@250,3、将插筋构造修改为“纵筋锚固”;4、就行汇总计算,再查看你的箍筋个数就正确了。(参考截图1、2进行操作)
2010-07-28 14:27:40
-
你设置柱的属性,设置纵筋锚固了吧
2010-07-28 14:53:53
-
这种短柱软件是按照全高加密的。。这样的短柱实际中也是全高加密的。但是软件在独立基础中也有个“带短柱杯口基础”这样的独立基础构件的。。可以直接应用的。。
2010-07-28 14:26:07
-
分段定义,分段画,最重要的是标高要定义准确。
2010-07-28 16:38:54
-
这是一个带短柱的独立基础,我用框架柱代替独立基础上面的短柱,纵筋都没有问题,现在有问题的是箍筋,我是这样定义的:a8@100/250;绘总计算之后我发现软件计算的都是100的加密区,非加密区没有计算。拉筋如何定义? 看了一下你的1-1剖面图 伱定义时输入a8@250 进行 只是在搭接处加密两根钢筋
2010-07-28 16:56:56
-
独立基础插筋与端柱的搭接区域长度加地面上下的500加密区后加密的长度已接近或等于端柱的高度2300mm,
2010-07-28 16:59:22
-
可以画好了基础以后,用其他箍筋来设置,这样会方便一点,有哪些钢筋都可以自己设置的~
2010-07-28 21:25:43
-
这是一个带短柱的独立基础,我用框架柱代替独立基础上面的短柱,纵筋都没有问题,现在有问题的是箍筋,我是这样定义的:a8@100/250;绘总计算之后我发现软件计算的都是100的加密区,非加密区没有计算。拉筋如何定义? 只需要画一个阶式独基,布置底筋即可,上面的短柱需要用柱来定义,柱子钢筋按照该基础上部钢筋进行布置,箍筋直接按照a8@100/250布置即可,在布置基础和竹子的时候要注意两个构建的底标高就行了。
2010-07-29 14:58:07
-
03G101-1《钢筋混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》中第8页第2.2.2条“当柱(包括芯柱)纵筋筋采用搭接连接时,且为抗震设计时,在柱纵筋搭接长度范围内(应避开柱端的箍筋加密区)的箍筋均应按≤5d(d为柱纵筋较小直径)及≤100的间距加密。 你可以看一下软件实际是按照多大间距计算的~
2010-07-29 23:24:12
-
独立基础里面不是有个三台的,你把第三台当成短柱不就可以了。 不过钢筋不能处理,只能用手工来做了。
2010-07-30 08:26:30
-
一个带短柱的独立基础,我用框架柱代替独立基础上面的短柱,纵筋都没有问题,现在有问题的是箍筋,我是这样定义的:a8@100/250;绘总计算之后我发现软件计算的都是100的加密区,非加密区没有计算。 在这种情况下,用框架柱代替独立基础上面的短柱修改柱子的标高,和箍筋间距就可以了。 你拉筋如何定义 在柱子属性里面的其它钢筋里面定义。
2010-07-31 09:21:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看