石口新一 2010-07-28 15:01:37 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 786查看 4回答
梁的架立筋按《03G101》输入后计算结果正确吗?
当梁面钢筋不需要承爱很大力时,往往只需要按构造配筋。很多图纸都只在结构总说明中一句话带过——未注明的架立筋为2Φ12。 在《03G101》集中标注中,架立筋要标在括号内。按GGJ2009的输入方法,也应在梁面钢筋处标注(2Φ12)。这样输入后的计算结果正确吗?问题补充:架立筋按《03G101-1》输入能计算出正确结果吗? 本问题的关键在于探索按《03G101-1》第24页/四的说明输入架立筋后,其计算结果是否正确。 根据不同的配筋情况,计算结果各不相同,有的正确,有的不正确。现将不同配筋情况下输入后计算的结果分述如下: 一、各支座处都配有负筋,并在跨中不贯通 这种情况下,采用集中标注法和分跨原位标注法在括号内输入钢筋规格数量后计算出来的结果都是正确的。前者方便,后者麻烦。(这个结果“弯弯的月亮”也回答到了) 二、各支座处都配有负
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
2009的输入方法考虑的就是这个问题,当你有属性中输入(2Φ12),那么原位标注上就识别跨中钢筋,这样你在左右支座上输入相应的信息后,就满足了要求。
2010-07-28 15:07:30
-
一般是在左支座钢筋输入处输入, 形式左支座筋后加括号里输入架立筋数据. 如左支座筋是6B25, 左支座筋输入方法: 6B25+(2A12).
2010-07-28 19:38:17
-
可以在梁原位标注表格中的跨中钢筋处输入(2b12),这样只会在你输入的跨有架立筋;也可以在集中标注或属性编辑器的上部通长中输入,这样每跨都会有架立筋
2010-07-29 10:06:36
-
你好:只要两边都有负筋时软件计算的结果是正确的,如果有一边没有负筋,而是用架力筋来代替的软件计算就一正确了。你可以试一下就知道了。
2010-07-29 12:53:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看