米老鼠 2024-07-08 14:31:26 | 北京市 安装 | 192查看 1回答
变配电室内无官网气体灭火系统的调试费如何计取?
变配电室内有8套,70L无管网气体灭火装置,定额说明中气体灭火系统调试按气体灭火分区数量计算;请问8套无管网气灭火装置是按8个分区计取系统调试费吗?(北京)
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的
2024-07-08 15:31:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看