la****@126.com 2010-07-29 15:05:22 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 913查看 7回答
请输入您要解决的问题主次梁交接处在梁每边附加3组箍筋,设计说箍筋直径同梁直径,是指主梁还是次梁?
主次梁交接处在梁每边附加3组箍筋,设计说箍筋直径同梁直径,是指主梁还是次梁?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
主次梁交接处在梁每边附加3组箍筋,设计说箍筋直径同梁箍筋直径,是指主梁。
2010-07-29 15:10:19
-
你好,在平法03G101-1 P65中对主次梁交接附加箍筋做了图解,而从图解中我们也可以知道,这些附加箍筋是在主筋上与次梁交接的地方的,故此,这些附加箍筋指的是主梁的箍筋,次梁的力是主梁来承受的!
2010-07-29 15:20:07
-
主次梁交接处在梁每边附加3组箍筋,设计说箍筋直径同梁直径,是指主梁还是次梁? 是指附加箍筋的直径与主梁的箍筋直径相同。还有附加箍筋的形式、肢数也与主梁箍筋的形式、肢数相同;第一个附加箍筋距离次梁边50mm绑扎,箍筋与箍筋之间的间距50mm。
2010-07-29 16:00:47
-
主次梁交接处在梁的每边附加3组箍筋,设计说箍筋直径同梁的箍筋直径。就是指同主梁的箍筋直径。
2010-07-29 15:33:22
-
主次梁交接处在梁每边附加3组箍筋,设计说箍筋直径同梁直径,是指主梁。用计算设置中【次梁两侧共增加箍筋数量】项即可,这里指的是“共”,所以得输入6。
2010-07-29 16:13:43
-
附加箍筋是加在主梁上的,箍筋直径是要同主梁直径的。
2010-07-30 09:48:52
-
应该是主梁的直径. 所谓次梁加筋实际上是加在主梁上.
2010-08-01 15:43:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看