zifengye2415 2010-07-29 15:47:51 | 湖南省 土建算量GCL2013 | 2730查看 11回答
同一层同一位置标高不同两块板怎么画
我按照先定义好一块板的标高后画好了,再在同一位置定义了标高不同的板,也画好了,且从三维视图中都能看出来,但是在进行合法性检查的时候,软件提示“不能与现浇板重叠布置”,请问这是什么原因,如何处理。
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该是在同一位置画的两块板重叠了,出现错误提示的时候,选择那块板,然后再选那块板相邻的板查看一下。
2010-07-29 16:01:00
-
用户您好,感谢您对千赢官网首页登录入口软件的支持!软件提示板重叠你可以这样去检查,在弹出的对话框中双击报错的板的名称,选中该块板以后再查看它的标高,把标高调到对应的位置即可。如还是找不到的话,您可以拨打湖南千赢官网首页登录入口客服热线0731-82932907/8。
2010-08-13 14:10:41
-
先定义布置一块板,选中在属性里调其标高,再布置同一块板即可.
2010-08-04 06:30:15
-
这样画同一位置的两层板是没错的,出现这种提示,是板与相邻板之间重复布置。
2010-08-05 14:16:42
-
板与板之间相互重叠了点,可以用点布置板,向这样就没有重叠的了。
2010-08-06 12:56:10
-
点工具栏上“分层”,在分层中布置,并设置好相应构件的标高。
2010-07-29 15:50:42
-
绘制到不同的分层中试验一下;
2010-07-29 15:54:38
-
先在分层1绘制好板,将已绘制的板的标高改为低于楼面的那一张板;切换到分层2,绘制上面的一张板。
2010-07-29 16:13:32
-
同一层同一位置标高不同两块板这样画: 1、先绘制该层该位置其中一个标高的一块板。 2、选择该板并击右键,复制该构件到其它分层,选择分层2。 3、进入分层2,选中该分层2的该位置的板,修改其标高。 那么,这两块板就画好了。而且在合法性检查的时候,软件没有提示“不能与现浇板重叠布置”。是能够正确的汇总计算的。
2010-07-29 16:25:51
-
只要二块板的顶标高不在同一标高上就 可以
2010-07-29 17:47:20
-
可以调整不同的高度,利用(分层)来画就可以实现了。一块板在(分层1)中画,另一块板在(分层2)中画。
2010-08-02 14:32:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看