洪 2024-07-11 19:34:33 | 广东省 安装 | 156查看 4回答
求
YJY-5*4的电缆为什么套压铜端子?定额是如何规定的 5*10的为什么套户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
YJY-5*4的电缆套压铜端子是错误的,应该套电缆终端头。
有些人觉得4平方电缆很细所以不给电缆头,但小电缆照样包含剥保护层及绝缘层,清洗,包缠绝缘,压连接管及接线端子,安装,接线等工作内容,不是仅包含压连接管及接线端子,安装,接线等工作内容。
如果实在不给那就套个控制电缆头,这个工作内容一样就是价格稍低
2024-07-11 21:08:52
-
是电缆头
2024-07-11 19:38:18
-
查看定额说明
2024-07-11 21:33:51
-
必须套电缆终端头的子目计算,不能套压接铜端子(不需要压接铜端子)。
一般套干包式;配电柜、变压器处套热缩式;高压电缆套冷缩式
2024-07-12 02:29:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看