dmmailwb 2010-07-30 09:10:31 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 786查看 3回答
急!哪位热心人士帮忙解决一下钢筋算量里的问题?
在钢筋算量里的基础层画完独基、条基、基础梁和连梁之后,三维显示,发现只有独基和条基的标高是对的,基础梁和连梁的标高都不对:两种基础在同一标高,两种梁在另一标高,梁在基础以上很高的位置(这几种构件我都设的同一底标高-3.6米)。我已试过很多方法都无法改正。请哪位热心人士帮忙解决一下,最好请您亲自试验一下,随便建立一个钢筋工程,将独基、条基和基础梁的底标高设为同一标高 (如-3.6m)。画上之后三维显示看是否处在同一底标高。我昨天已问过这个问题,但没有满意的答案。跪求热心人士指点,急急急!问题补充:条基的底标高设为-3.6m,基础梁(梁高100)的的起点、终点顶标高设为“基础底标高加梁高(-7.1m)”,这样画完之后三维显示图形的相对位置是对了,但属性编辑器里基础梁的顶标高却为-7.1m(-7.1m是软件自动生成的)。这就相当于条基和基础梁在位置相对正确的情况下底标高差了3.4m,这应该是不可能的。可我现在就是这样的问题,有热心人士称可能是两种构件的相对标高不对,但我又不知道在哪里能改,跪求高人指点。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你得在属性编辑器里面看清楚,他们里面的标高不是都是说的顶标高或底标高, 有的是顶、有的是底,这个你要注意! 那如果方面的话,我可以帮你远程看一下!
2010-07-30 09:16:45
-
看下你的独立基础和条形基础,是不是把相对标高改了
2010-07-30 09:15:16
-
软件标高没有问题(如下附图1),应该是你将单元的相对底标高值给改了(如下附图2),单元的相对标高是相对于构件的,构件的相对底标高才是相对于层的,如果单元数只有一阶,那么其相对底标高应该是0。
2010-07-30 10:04:14
-
我想在钢筋算量里面画这个,哪位大神帮忙解释一下这是女儿墙,这斜着的算是女儿墙上的坡屋面吗?怎么画呢?
我用过自定义里面的画过,可是画出来看的效果好怪异,这斜着的在女儿墙上的这块怎么画呢?请老师们具体讲解一下,自定义里面的东西我都不是很明白,也看过教程,但还不是很明白。
-
集水坑遇到管桩 钢筋怎么设置 钢筋图形上能做到吗,因为是一个小区都是这种情况,手算真的很费劲。哪位神人能帮忙看看,解决一下。万分感谢!
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看