10****@qq.com 2010-07-30 10:49:49 | 山东省 安装算量GQI | 1223查看 7回答
设备离墙距离
您好 请问安装工程导入才CAD图形中的暗装开关、插座及其他设备在图纸中为示意图均贴墙外甚至离墙,而实际的情况是均为暗装在墙内,导致管线均与实际的位置有很长的一段距离,请问此部分的管线如何处理。问题补充:一般墙体配管是在外皮的抹灰层下敷设,既不在图中所显示的开关插座等器具位置也不在墙体的中心线位置,此该如何处理? 另两电箱之间的连接如果是桥架+配管或是纯配管的情况下可以识别电缆量,但如果两箱间单纯的桥架连接该如何处理?! 请老师指点
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
尊敬的用户,第一你可以把开关插座依附的墙体绘制上去,然后再进行识别就可以了,感谢您的参与,请您及时处理您问题。
2010-12-29 08:34:03
-
答:可在软件中设置按墙中心线识别,另外也可用直线画至墙中心线,办法慢些也能实现
2010-07-31 16:00:54
-
这个问题软件无法解决,只能自己做调整, 这个问题去年就想千赢官网首页登录入口总部反映过,可能不久软件改版的时候能解决这个问题吧。
2010-07-30 10:55:54
-
此部分的管线,只是画图的显示问题,计算要考虑与实际结合。
2010-07-30 11:03:57
-
您好 请问安装工程导入才CAD图形中的暗装开关、插座及其他设备在图纸中为示意图均贴墙外甚至离墙,而实际的情况是均为暗装在墙内,导致管线均与实际的位置有很长的一段距离,请问此部分的管线如何处理。 答:在软件中进行设置就好了,在选项中设置识别到墙中心就好了
2010-07-30 12:17:09
-
此部分内容软件3.0版本已经作出考虑,并有解决办法,包括管线因交叉而形成的断线等等。具体办法是在识别时设置成管路算至墙的中心线,并且不需要将构件真的一个一个的移至墙的中心线位置。 多熟悉熟悉软件,多练练,有空多参加千赢官网首页登录入口的免费培训班,会有很大的收益。
2010-07-30 12:12:16
-
回答:找到CAD操作设置--点“CAD识别选项”这里有按墙中心线识别管线,还有设备视为靠墙敷设的范围最大距离,调整一下,我想你的问题就应该解决了。基本不需要手动修改
2010-07-30 15:36:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看