七月过后 2024-07-16 16:07:23 | 陕西省 安装施工 | 178查看 2回答
应急照明系统
各位大神求解答,应急照明工程中,地下车库从消防控制室的应急照明控制器,出线至车库多个防火分区的应急照明分配电装置。这个回路必须是按系统图顺序:1#到2#再到3#...这样串联还是按平面图的位置就近接线呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是T接并联,绝对不能是串联!
2024-07-16 16:08:58
-
就近连到一起就行,系统图是逻辑示意,不参与管线工程量
2024-07-16 16:13:49
-
请问下应急照明配电箱接线byj到应急照明集中电源,应急照明集中电源接信号线rvsp到应急照明灯具,这种设计合理嘛?难道不应该是电源线接灯具嘛。
-
有32个防火分区,每个防火分区一个应急照明集中电源,是从消控室出32个回路到每个电源还是出一个回路然后串接...需不需要先经过消防端子箱再进集中电源2020-09-15 18:15:59 补充
-
系统图上示意是出一个回路串接,但是问过设计是从消控室出多个回路到每个防火分区的应急照明集中电源,箱体图也是串接的意思,所以是多回路还是单回路,用不用先进消防端子箱再进电源,求指教。。
-
请教各位老师:图上这画的应急照明1ALE1和GPS-A这是一A:套带GPS-A的应急照明箱还是B:两个不同的需要列项的配电箱?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看