hama1129 2010-07-31 00:07:59 | 河北省 其他专业 | 5484查看 4回答
墙柱钢筋垂直定尺的设定
钢筋10.0中,墙柱垂直定尺是什么意思?咨询了千赢官网首页登录入口人员说是钢筋的进货尺寸,一般为12m、9m不必调整;是这个意思吗?我理解的是钢筋竖向的接头尺寸所以就按照层高2.8m设定的;但是这两种汇总比较一下在总量和直螺纹套筒数上都不一样啊,应该怎么办,有依据否? 静待高手解答!问题补充:另补充我是施工方,对量时甲方不同意按照2.8m定尺设定,要按照钢筋进货尺寸12m、9m设定,并以每层墙竖向钢筋长度仍是层高加搭接来说服我。 如果设为2.8m层高是正确的话,应从哪方面说服甲方?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳钢筋10.0中,墙柱垂直定尺是什么意思?咨询了千赢官网首页登录入口人员说是钢筋的进货尺寸,一般为12m、9m不必调整;是这个意思吗?我理解的是钢筋竖向的接头尺寸所以就按照层高2.8m设定的;但是这两种汇总比较一下在总量和直螺纹套筒数上都不一样啊,应该怎么办,有依据否?答不能按实际长定尺,要按计算规则来。见下面2008钢筋计算规则: 3.钢筋接头设计图纸已规定的按设计图纸计算;设计图纸未作规定的,现浇混凝土的水平通长钢筋搭接量,直径25mm以内者,按8m长一个接头,直径25mm以上者按6m长一个接头,搭接长度按规范及设计规定计算。现浇混凝土竖向通长钢筋(指墙、柱的竖向钢筋)亦按以上规定计算,但层高小于规定接头间距的竖向钢筋接头,按每自然层一个计算。这就是依据。就用这个说服他。
2010-08-01 12:03:15
-
墙柱垂直定尺是按楼层高度计算的。
2010-07-31 06:21:29
-
墙柱钢筋垂直定尺的设定,钢筋10.0中,墙柱垂直定尺是什么意思?咨询了千赢官网首页登录入口人员说是钢筋的进货尺寸,一般为12m、9m不必调整;是这个意思吗?我理解的是钢筋竖向的接头尺寸所以就按照层高2.8m设定的;但是这两种汇总比较一下在总量和直螺纹套筒数上都不一样啊,应该怎么办,有依据否? 在钢筋10.0中,墙柱垂直定尺应该是指层高的意思,因为“墙、柱”不管你是定尺还是不定尺,它都是以墙、柱中的竖筋每层一个搭接的设定的,实际施工也是这样的,都是施工宛一层再施工下一层,所以墙与柱的钢筋搭接就设定为层高。
2010-07-31 06:16:50
-
墙柱垂直定尺是按楼层高度计算接头或者是搭接的,梁板,基础是按钢筋的10M左右的长度定的
2010-07-31 10:57:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看