realfox@126.com 2010-07-31 08:16:04 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 2636查看 2回答
我的基础层有独立基础和筏板基础,层高的设定
这个楼层是部分有地下室,部分没有地下室,就是独立基础的部分没有地下部分,筏板基础的部分有地下部分,独立基础和筏板基础的底标高是一样的,那我的基础层的高度以那个为准,我现在是以独立基础的高度设定的基础层高度,如果在设地下层标高就不正确了,我在基础层的地方布置的地下部分的构建,请问这样对吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳正负零至地下室底. 地下室底至基础底. 设置层高,局部调整标高即可. 就是因局部有地下室,设置地下室与基础层,你比如底标高都是-2,但地下室顶标高为-1 那就设置为地下室层高,1米.基础层层高为1米. 基础统一画到基础层.在地下室层可以操作局部的地下室.没有的可不画. 这样就直接设置一层基础层就可以了.在基础层里绘制局部的地下室.那没有地下室的问分结构标高是不是正负零?如果也是-0.7.那就不用调整.要是是正负零,你只需把局部的梁标高调整一下.
2010-07-31 08:26:21
-
基础的标高设定是以基础最底层标高的构件为准的,楼层设置里是按照这个区设置的,但是出现不同标高的构件时可以修改的,比如你按照独立基础去定义标高,而筏板基础的标高不同,你在定义筏板的时候修改为图纸的标高就可以了 筏板基础的地下还有地下层吗?那你在基础层下可以再设置一楼层来处理 软件默认的基础层是最底层的,你建立地下楼层时候筏板是要在地下-1层建立的,独立基础直接修改其标高就可以了 不知道你听明白了没,就是说独立基础和筏板下的那层所要的标高为最低的标高,独立基础再修改其标高,而筏板基础就可以在-1层中直接绘制 地下-1层的标高设置为筏板基础的标高,基础层的标高设置为筏板基础下层的标高,而独立基础必须在基础层理绘制,所以你要修改其标高的
2010-07-31 08:18:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看