1113443 2010-08-01 11:38:24 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 557查看 4回答
暗柱在剪力墙上,纵筋如何计算插筋
一层剪力墙300,墙长3米,端头设有暗柱300×400,一层顶设计有BKL。二层结构变化,剪力墙240,墙长2.5米,一端与下面一层墙对其,外墙面齐平,另一端设计有暗柱240×400.现在二层的暗柱在剪力墙的BKL上方,那么暗柱纵筋应如何插筋?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
暗柱纵筋的插筋软件会按照计算设置里默认的节点进行计算。
2010-08-01 11:42:53
-
按图定义画上即可,软件或自动处理的
2010-08-01 11:55:16
-
可以不用人为干预,正常定义和绘制剪力墙,再定义布置柱即可. 软件会自动设置插筋.如果默认值不符合你的要求,可以到计算设置里修改默认的设置.
2010-08-01 16:13:30
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看