工程实例:层高38m,顶部为钢结构网架,搭满堂脚手架,套满堂脚手架和超高定额计取的费用太少了,如何处理。山东03定额
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这么高,先出施工方案,然后按施工方案编,可以考虑脚手下面的加固,以及为了解决高度问题所采取的加固,超高部分是有限度的,这么高就应该按方案结
2010-08-02 19:51:06
-
按定额套价出来费用不足,要与监理协商提交申请和证明进行签证解决。
2010-08-03 20:18:25
-
那也没有办法,正常套定额的话就是这个样子了。
2010-08-01 16:36:53
-
满堂脚手架与超高增加费按M2来计,摊的单价就比较低.你嫌低的话,只能在工程量上想办法.套的项目你考虑一下你的脚手架还有没有没计的,或者能拆开的.
2010-08-01 21:01:11