构造柱钢筋长度为负数
我做一个工程,顶层为坡屋面,下一层砼梁高度至坡屋面底(指顶层外墙部位),这些部位的构造柱钢筋应延伸到坡屋面标高。我是画好坡屋面后用平齐板顶的办法来调整构造柱、墙、梁的标高的,但在计算钢筋时,出现了钢筋长度为负数的情况,请问老师是哪里错了?谢谢 这些部位高度1000,钢筋搭接59*12=708,应该还有一段(292加锚固),已经位于顶层了,还需要做什么设置吗?砖混结构。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳所在楼层的柱高度小于1m时,柱子钢筋计算出现了负数那是因为相邻二层柱钢筋搭接长度的原因,在本层要扣除掉,这样一来就可能出现负值,你可将本层的柱删除,在下一层将该柱顶标高修改,因为在钢筋中构件不受层高限制,这样一来,下层钢筋和本层软件就按一层来计算来计算,出来的结果就正确了,你试试吧
2010-08-01 17:09:01
-
也可以点【计算设置】,把“抗震柱钢筋外露长度'”调整为0
2010-08-01 17:14:42
-
将柱删节后重新布置。
2010-08-01 18:05:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看