15056980783 2024-07-26 11:02:01 | 北京市 土建钢筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建计量GTJ | 132查看 2回答
这个区域没有画钢筋,说明好像也不全面,表达不清楚
存在的问题:1、画圈部分,没有画板底钢筋,图纸说明有:板底钢筋未画出的型号是C8@200,但是没有说明是双向,还是单向,可能是单向加分布筋吗?
2、面筋也没有画负筋,板面钢筋,那是不是布置负筋呢,如果只布置负筋,没有画出负,没有说明型号和间距等信息,但是画了附加钢筋,这个应该只在画的那一跨吧,不算负筋吧
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、画圈部分,没有画板底钢筋,图纸说明有:板底钢筋未画出的型号是C8@200,但是没有说明是双向,还是单向,可能是单向加分布筋吗?
——:没有说明,板底也是双向的
2、面筋也没有画负筋,板面钢筋,那是不是布置负筋呢,如果只布置负筋,没有画出负,没有说明型号和间距等信息,但是画了附加钢筋,这个应该只在画的那一跨吧,不算负筋吧
——:板面上画了的负筋,是画在哪儿,就是设计要求的哪里布置,没画的没有
2024-07-26 11:04:12
-
按未注明板配置钢筋
2024-07-26 11:05:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看