redbean 2024-07-26 11:35:49 | 广东省 安装 | 195查看 1回答
模块在模块箱内和防火阀上方,模块箱到防火阀线是不是不一样?
如图,如果输入输出模块在模块箱,模块箱至三个电动防火阀是不是要三根信号线?还是一根串三个阀?
如图,如果输入输出模块在防火阀上方,模块箱至三根电动防火阀是不是要三根信号线和三根电源线?还是一根信号一根电源串三个阀?
2024-07-26 11:47:28 补充
3.再想问一下,就是配电箱为什么都是配5个输入模块和1个输出模块,模块如果装在模块箱内,模块箱到电箱是不是只要一根信号线就可以了?如果安装在配电箱附近,模块箱到配电箱又是几根线?
麻烦大佬解答一下,谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一个输入输出模块对应一个防火阀,所以1、2就好解答了;
配电箱不都是配5个输入模块和1个输出模块,是根据控制点的不同而配置的。模块之间一根线连接起来就可以了,但是模块出线都是一对一的
2024-08-01 15:29:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看