• 箍筋问题

    请问箍筋公式是按31.8d还是按26.5d
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、目前使用的箍筋公式并不严谨,如按照规范的要求,不同级别的钢筋的量度差值(11.9d中的1.9d)是不同的,因此如果要求足够的严格,用一个公式涵盖本身就是错误的。 2、软件中用【中轴线汇总方式】得出的基本上就是实际钢筋长度。 3、箍筋推导本身就有外皮、中轴线、内皮三种出发点,这个问题如果你不会量度差值和弯曲调整值的推导,说哪个对你是听不懂的,而且你也没有办法证明给对方。对于箍筋,必须做到自己会推导才是王道。

    2010-08-02 15:38:13 

  • 箍筋公式是 截面周长减去保护层厚度加11.9D*2+8D ------------- 不知道你的26.5D是哪里来的,精确地计算是 31.8D

    2010-08-02 15:00:53 

  • 软件是按31.8D计算的,以前手算有按26.5D计算的。 以软件的为准。

    2010-08-02 15:03:25 

  • 按你说的意思的是梁截面扣除保护层的厚度+11.9D*2+8D,取31.8D,正常算的话取32D也行施工单位可以多报点,审计也不在乎这点量

    2010-08-02 15:03:31 

  • 箍筋弯钩计算公式是2*11.9d=23.8d,关于千赢官网首页登录入口的31.8d是增加了8d无相关依据,如果你是施工单位可以问问钢筋下料人员实际下料长度就是周长-保护层+23.8d,当然你可以按照千赢官网首页登录入口的31.8d计算。如果你是审计单位增加8d是没有依据的,可以看看施工手册,有相关说明

    2010-08-02 15:37:04 

  • 在软件中,若按照软件的默认设置计算的话,是按照31.8D计算,但是唐山地区有预算员是按照26.5d计算的,如果您的工程要求按照26.5D计算的话,您可以通过修改计算设置来实现,操作步骤若下: 1.修改弯钩设置 ,修改箍筋135弯钩抗震设置的11.9.D改为13.25D, 2.修改箍筋公式下方的双肢箍调整长度8D取消 这样就可以按照23.5D计算的。

    箍

    箍筋

    2010-08-02 18:22:41 