哎呀呀 2024-07-28 20:56:51 | 广东省 土建 | 179查看 1回答
复合箍内箍肢数、柱加密区箍筋设置
请教下:1,这里复合箍内箍肢数是这样吗?2,上、中下箍筋加密这份图纸间距都是100,加密区和非加密区应如何分?3、这个1c18是什么意思,建模是否需要设置?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
对的
这样就是说箍筋都是加密的软件中直接输入c8-100就可以
这个是节点区箍筋输入
2024-07-28 22:02:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看