xxx 2024-07-29 11:23:13 | 广东省 安装 | 227查看 2回答
请问BV3*2.5电线套什么定额
是不是还是套C4-11-215然后工程量按实际长度*3计算
2024-07-29 11:44:39 补充
谢谢各位老师解答,我还想请问一下我有个BV3*10的电线,但是定额里面只有6和16截面面积的,那我是不是就近套6mm2的
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
您的理解是正确的
套C4-11-215然后工程量按实际长度*3
定额有说明,10平方毫米的线执行动力配线,如果没有10的,应套比它大的,不能套小的
首次提交 2024-07-29 11:40:46 最近修改2024-07-29 12:25:42 (修改过1次)
-
套C4-11-215,工程量乘3
2024-07-29 11:40:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看