小蜗牛 2024-07-29 16:03:19 | 北京市 安装机电 | 336查看 5回答
电缆的敷设驰度系数
这条的意思是不是“电缆穿桥架或者裸电缆的量+半周长预留+电缆头预留”的量最后乘以系数1.025才是全部电缆的量呢?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的。
2024-07-29 16:04:54
-
是的,理解正确;
2024-07-29 16:08:31
-
只是电缆全长的量
2024-07-29 16:25:47
-
电缆预留及附加长度详见电气册,不只有题主所说的两种。
2024-07-29 16:55:40
-
理解正确。先算全长,再算弛度。
首次提交 2024-07-30 09:17:34 最近修改2024-07-30 09:19:01 (修改过1次)