• 地下室防水

    请教专家老师:内墙出地下室外墙轴线部分的墙体是否需要做防水? 此部分的墙已不是地下室的维护墙体!

    问题补充:哦 明白了。就是不知道这个悬赏分该给谁, 谢谢大家的帮助了!!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    回答;施工单位不同意是有道理的,内墙出地下室外墙轴线部分的墙体也需要做防水的,就是整体性的。 内墙出地下室外墙轴线部分的墙体应该两面都做

    2010-08-03 15:44:06 

  • 是否需要做防水,应该看设计图有没有要求;应该按照设计图施工和计算工程量。 按照设计图计算,如果施工单位有异议,可以让他们和设计院沟通,由设计院出具变更单。

    2010-08-03 15:33:06 

  • 这样的一般 都随 地下室外墙 一起做放水

    2010-08-03 15:33:21 

  • 沿外墙周边及凸出外墙的墙体与构件都应做防水处理,施工单位的说法是正确的。

    2010-08-03 15:43:20 